건축기계설비공사 표준시방서(1부) - 일반사항, 보온공사

#기계설비#시방서#보온

건축기계설비공사의 표준시방서 중 일반사항과 보온공사에 대해 설명 드립니다.

건설 현장에서 일하시는 기계설비 기술자분들께 도움이 되길 바라며,
내용 중 잘못된 부분이 있거나 수정할 사항이 있으면 아래에 댓글로 달아주시면 감사~^^


관련 카페 : http://cafe.daum.net/data-box "나의 자료 보관통"
관련 홈페이지 : http://www.bluetechnology.co.kr/ "푸른기술"
이메일 " ygm00001@hanmail.net

국가건설기준센터 표준시방서 내용 검색 : http://www.kcsc.re.kr/

※ 화면의 화질을 고화질(HD)로 설정하고 보세요 → 화면 하단이나 상단에 마우스를 올려놓으면 나타나는 "설정" 아이콘(톱니바퀴 모양)을 클린한 후 화질(품질)을 높은 수치의 고화질로 선택하면 됨



보온공사 표준시방서 중 냉수관의 보온두께 표가 바뀐 것이 아닌가 확인해달라고 국토교통부에 질의한 내용에 대하여 아래와 같이 답변이 왔네요. 요지는 9월달에 전체적으로 보온두께가 조정될 예정이니까 그때 확인하라는 취지네요.


------------------------------------------------------------------------
답변 내용

안녕하십니까?
평소 국토교통행정에 관심과 애정을 가져 주신 점 깊이 감사드리며, 선생님께서 국민신문고를 통하여 요청하신 사항에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.

1. 질문내용
o 건축기계설비공사 보온공사 표준시방서 KCS 31 20 05 중 2.5 배관의 보온두께, 3 냉수관, 냉온수관의 보온재 및 보온두께 표의 내용의 오류 정정 요청

2. 회신내용

o 선생님께서 건의해주신 기계설비공사 건설기준 KCS 31 00 00은 한국건설기술연구원 국가건설기준센터에서 '설비기계 건설기준 적합성 평가 연구 용역'을 진행 중에 있으며, KCS 31 20 05 보온공사 또한 개정을 위한 적합성 평가 연구 용역 대상에 포함됩니다.

- 이에, 배관의 보온두께, 냉수관 및 냉온수관의 보온재 및 보온두께의 표는 열전도율값을 기준으로 개정 검토 중에 있음을 알려드리며, 9월 중앙건서기술심의위원회 심의 이후 개정절차를 거쳐 고시될 예정임을 알려드립니다.

질의하신 내용에 대하여 추가 질문이 있을 경우에는 건설산업과-업무담당 김송이 Tel. 044-201-3545-로 문의하여 주시면 친절히 답변 드리겠습니다. 행복한 하루되시기를 바랍니다. 감사합니다. 끝.
치코 : 집이 주거용 13층짜리 오피스텔인데요
세대수는 48세대구요
각층 입상 알람밸브 및 소방함에 있는 주먹밸브를 보온을 안했더라구요
소방 카플링도 그냥 보온재를 넣지않고 매직테이프로만 감았더라구요
기계실도 프리액션밸브를 보온을 하지 않았는데 안해도 무방한건가요 아니면 시공사가 작은곳이라서 그냥 막 한건가요?
건축기계설비 : [동영상에 대한 추가 설명 댓글]보온공사 표준시방서 중 냉수관의 보온두께 표가 바뀐 것이 아닌지 표준시방서 작성기관인 대한설비공학회에 문의한 결과 아래와 같이 표가 뒤바뀐 것이 맞다는 회신을 받았습니다. 업무에 참고하세요~
=== 설비공학회의 답변 ==========안녕하세요.
아래와 같이 회신하오니 업무에 참조하시기 바랍니다. [답변]
지적하신 바와 같이 2016년 기계설비 표준시방서 보온공사(KCS 31 20 05) 중 “냉수관 등의 보온 두께”에 오류가 있었습니다.
2019년 개정 표준시방서에는 이러한 오류가 수정될 예정입니다. 감사합니다. 끝.대한설비공학회 사무국 백제현 부장 드림
Tel. 02-554-8571,  Fax. 02-552-3929

... 